Arutelu tulekahju avariilampide kasutamise üle hoonetes

Allikas: China Security World Network

Tulekahju avariivalgustus on oluline osa hoone tulekaitsekomponentidest ja -tarvikutest, sealhulgas tulekahju avariivalgustus ja tulekahju avariivalgustus, tuntud ka kui tulekahju avariivalgustus ja evakuatsioonimärguanded.Selle põhiülesanne on tagada personali ohutu evakueerimine, töö püsimine eripostidel ning tulekustutus- ja päästetööd, kui tavaline valgustussüsteem ei suuda tulekahju korral enam valgustust pakkuda.Põhinõue on, et hoones viibivad inimesed saaksid kindla valgustuse abil hõlpsasti tuvastada varuväljapääsu asukoha ja määratud evakuatsioonitee sõltumata avalikust osast.

Suur hulk tulekahjujuhtumeid näitavad, et ohutu evakuatsiooni rajatiste ebamõistliku seadistuse või avalikes hoonetes halva evakueerimise tõttu ei suuda töötajad tulekahju korral avariiväljapääsu asukohta õigesti leida või tuvastada, mis on üks massilise leviku peamisi põhjusi. hukkunute ja vigastustega tuleõnnetused.Seetõttu peaksime pöörama suurt tähelepanu sellele, kas tulekahju avariilambid suudavad tulekahju korral oma rolli täita.Koos paljude aastatepikkuse tööpraktikaga ja vastavalt ehitiste tuletõkkeprojekteerimise koodeksi (GB50016-2006) (edaspidi ehitusseadustik) asjakohastele sätetele räägib autor enda seisukohtadest ehitiste tuleohutuse projekteerimise koodeksi (GB50016-2006) kohaldamise kohta. tulekahju avariilambid hoonetes.

1、 Tulekahju avariilampide ulatuse seadistamine.

Ehituseeskirja punkt 11.3.1 sätestab, et tsiviilhoonete, tehaste ja C-klassi laohoonete, välja arvatud elamute, järgmised osad peavad olema varustatud tulekahju avariivalgustuslampidega:

1. Kinnine trepp, suitsukindel trepp ja selle eesruum, tuletõrjelifti ruumi eesruum või ühine eesruum;
2. Tuletõrjeruum, tuletõrjepumpade ruum, iseseisva generaatori ruum, elektrijaotusruum, suitsutõrje- ja suitsuväljatõmberuum ning muud ruumid, mis peavad tulekahju korral siiski normaalselt töötama;
3. Auditoorium, näitusesaal, ärisaal, multifunktsionaalne saal ja restoran ehituspinnaga üle 400m2 ning stuudio ehituspinnaga üle 200m2;
4. Üle 300m2 ehitusaluse pinnaga maa-alused ja poolmaa-alused hooned või keldris ja poolkeldris olevad avaliku tegevuse ruumid;
5. Avalike hoonete evakuatsiooniteed.

Ehituseeskirja punkt 11.3.4 näeb ette, et avalikud hooned, kõrghooned (laod) ning A-, B- ja C-klassi taimed peavad olema varustatud evakuatsiooniteede ja avariiväljapääsude ääres ning vahetult evakuatsiooniuste kohal. tihedalt asustatud kohad.

Ehituseeskirja punkt 11.3.5 sätestab, et järgmised hooned või kohad peavad olema varustatud valguse evakueerimise tähistega või valgust hoidvate evakuatsioonimärguannetega, mis suudavad säilitada visuaalset järjepidevust evakuatsiooniteede ja peamiste evakuatsiooniteede maapinnal:

1. Näitusehooned ehitusaluse kogupinnaga üle 8000m2;
2. Maapealsed poed ehitusliku kogupinnaga üle 5000m2;
3. Maa-alused ja poolmaa-alused kauplused ehitusliku kogupinnaga üle 500 m2;
4. Laulu- ja tantsumeelelahutus-, linastus- ja meelelahutuskohad;
5. Kinod ja teatrid, kus on rohkem kui 1500 istekohta, ning spordisaalid, auditooriumid või auditooriumid, kus on üle 3000 istekoha.

Ehitusseadustik loetleb tulekahju avariilampide seadistamise eraldi peatükina põhjalikuks spetsifikatsiooniks.Võrreldes hoonete tuletõkkeprojekti algse koodiga (gbj16-87), laiendab see oluliselt tulekahju avariilampide seadistusulatust ja tõstab esile tulekahju avarii-markerlampide kohustusliku seadistamise.Näiteks on sätestatud, et tulekahju avariilambid tuleb paigaldada tavaliste tsiviilhoonete (välja arvatud elamud) ja tehase (ladu), avalike hoonete, kõrghoonete (ladu) määratud osadesse, välja arvatud D- ja E-klassi puhul, evakuatsioonikäiguteed, avariiväljapääsud, evakuatsiooniuksed ja muud tehase osad peavad olema varustatud valguse evakuatsiooninäitajatega ning hooned teatud ulatusega, nagu avalikud hooned, maa-alused (poolmaa-alused) kauplused ning laulu- ja tantsumeelelahutus- ja meelelahutusprojektsioonikohad. lisatakse maapealse valguse või valgustite hoidmise evakuatsiooni tähistega.

Kuid praegu ei saa paljud disainiüksused spetsifikatsioonist piisavalt aru, rakendavad standardit lõdvalt ja vähendavad standardprojekti ilma loata.Tihti pööravad nad tähelepanu ainult tiheasustusalade ja suurte avalike hoonete tuletõrjeavariilampide projekteerimisele.Mitmekorruseliste tööstusettevõtete (ladude) ja tavaliste avalike hoonete jaoks ei ole tulekahju avariilambid ette nähtud, eriti maapealsete tulede või valgustite evakueerimise tähiste lisamiseks, mida ei saa rangelt rakendada.Nad arvavad, et pole vahet, kas nad on seatud või mitte.Tuletõkkeprojekti ülevaatamisel ei suutnud osade tulekaitsejärelevalve asutuste ehitus- ja ülevaatustöötajad ranget kontrolli, kuna arusaamatus arusaamatusest ja spetsifikatsioonist arusaamises oli erinevusi, mistõttu paljudes tulekahjuavariilampide rike või ebapiisav seadistus. projektid, mille tulemuseks on projekti "kaasasündinud" tuleoht.

Seetõttu peaksid projekteerimisüksus ja tuletõrjejärelevalve organisatsioon omistama suurt tähtsust tulekahju avariilampide projekteerimisele, organiseerima töötajaid, et tugevdada spetsifikatsioonide uurimist ja mõistmist, tugevdada spetsifikatsioonide avalikustamist ja rakendamist ning parandada teoreetilist taset.Ainult siis, kui projekt on paigas ja audit on rangelt kontrollitud, saame tagada, et tulekahju avariilambid täidavad tulekahjus oma rolli.

2、 Tulekahju avariilampide toiterežiim.
Ehituseeskirja punkt 11.1.4 sätestab, et tuletõrje elektriseadmete jaoks tuleb vastu võtta * * toiteahel.Kui tootmine ja kodune elekter on katkenud, on tulekustutuselekter siiski tagatud.

Praegu kasutavad tulekahju avariilambid tavaliselt kahte toiteallika režiimi: üks on sõltumatu juhtimistüüp, millel on oma toiteallikas.See tähendab, et tavaline toiteallikas on ühendatud tavalisest 220 V valgustuse toiteahelast ja avariilambi akut laetakse tavapärastel aegadel.

Kui tavaline toiteallikas on välja lülitatud, varustab ooterežiimi toiteallikas (aku) automaatselt toidet.Sellise lambi eeliseks on väike investeering ja mugav paigaldus;Teine on tsentraliseeritud toiteallikas ja tsentraliseeritud juhtimistüüp.See tähendab, et avariilampidel puudub sõltumatu toiteallikas.Kui tavaline valgustuse toiteallikas on välja lülitatud, saab selle toite tsentraliseeritud toitesüsteemist.Seda tüüpi lamp on mugav tsentraliseeritud haldamiseks ja sellel on hea süsteemi töökindlus.Turvavalgustuslampide toiterežiimi valimisel tuleb see valida mõistlikult vastavalt konkreetsele olukorrale.

Üldiselt saab väikeste kohtade ja sekundaarsete kaunistusprojektide jaoks valida sõltumatu juhtimistüübi koos oma toiteallikaga.Uute projektide või tulejuhtimisruumiga projektide jaoks valitakse võimaluse korral tsentraliseeritud toiteallikas ja tsentraliseeritud juhtimistüüp.

Igapäevase järelevalve ja ülevaatuse käigus leitakse, et seda kasutatakse tavaliselt iseseisvates võimsusega sõltumatutes tulekahju avariilampides.Igal sellisel kujul oleval lambil on suur hulk elektroonilisi komponente, nagu pinge muundamine, pinge stabiliseerimine, laadimine, inverter ja aku.Akut tuleb laadida ja tühjendada, kui hädaabilamp on kasutusel, hooldamisel ja rikke korral.Näiteks tavalised valgustus- ja tulekahju avariilambid kasutavad sama vooluahelat, nii et tulekahju avariilambid on sageli laetud ja tühjenenud, see põhjustab akule suuri kaotusi, kiirendab avariilambi aku lammutamist ja tõsiselt. mõjutab lambi kasutusiga.Mõne koha ülevaatuse käigus avastasid tuletõrjejuhid sageli "harjumuspäraseid" tulekustutusrikkumisi, et turvavalgustussüsteem ei saa normaalselt töötada, millest enamik on põhjustatud tulekahju avariilampide toiteahela riketest.

Seetõttu peaks tulekahju järelevalve organisatsioon elektriskeemi läbivaatamisel pöörama suurt tähelepanu sellele, kas tulekahju avariilampide toiteahel on vastu võetud.

3、 Tulekahju avariilampide liinide paigaldamine ja juhtmete valik.

Ehituseeskirja punktis 11.1.6 on sätestatud, et tuletõrje elektriseadmete jaotusliin peab vastama tulekahju korral pideva toiteallika vajadustele ning selle paigaldamine peab vastama järgmistele nõuetele:

1. Varjatud paigaldamise korral paigaldatakse see läbi toru ja mittesüttivasse konstruktsiooni ning kaitsekihi paksus ei tohi olla väiksem kui 3 cm.Lahtise paigaldamise korral (kaasa arvatud lagedes) peab see läbima metalltoru või kinnise metallkanali ning rakendama tulekaitsemeetmeid;
2. Leegiaeglustavate või tulekindlate kaablite kasutamisel ei tohi kaablikaevudesse ja kaablikraavidesse paigaldamisel rakendada tulekaitsemeetmeid;
3. Kui kasutatakse mineraalisolatsiooniga mittesüttivaid kaableid, võib need paigaldada otse avamaale;
4. See tuleks paigaldada teistest jaotusliinidest eraldi;Kui see asetatakse samasse kaevu kaevikusse, tuleks see paigutada vastavalt kaevu kaeviku mõlemale küljele.

Tulekahju avariilampe kasutatakse laialdaselt hoone planeeringus, mis hõlmab põhimõtteliselt kõiki hoone avalikke osi.Kui torujuhe ei ole paigas, on tulekahju korral väga lihtne põhjustada lahtist vooluringi, lühist ja elektriliinide lekkimist, mis mitte ainult ei pane avariilambid oma rolli täitma, vaid toob kaasa ka muid katastroofe ja õnnetusi.Tsentraliseeritud toiteallikaga avariilampidel on liinile kõrgemad nõuded, kuna selliste avariilampide toide on ühendatud jaotuskilbi põhiliinist.Kuni põhiliini üks osa on kahjustatud või lambid lühises, saavad kahjustatud kõik kogu liini avariilambid.

Mõne projekti tulekahju kontrollimisel ja vastuvõtmisel avastatakse sageli, et kui tulekahju avariilampide read on varjatud, ei vasta kaitsekihi paksus nõuetele, nende paljastamisel ei võeta tuletõkkemeetmeid, juhtmed. kasutage tavalisi mantliga juhtmeid või alumiiniumist südamikuga juhtmeid ning kaitseks ei ole torukeerme ega suletud metallist kanalit.Isegi kui rakendatakse ettenähtud tulekaitsemeetmeid, ei saa lampidesse sisestatud voolikuid, ühenduskarpe ja pistikuid tõhusalt kaitsta ega isegi väljapoole puutuda.Mõned tulekahju avariilambid on otse ühendatud pistikupesaga ja tavalise valgustuslambi liiniga lüliti taga.Need ebastandardsed liinide paigaldamise ja lampide paigaldusviisid on levinud mõne väikese avaliku koha dekoreerimis- ja rekonstrueerimisprojektides ning ka nende tekitatud kahju on äärmiselt halb.

Seetõttu peaksime rangelt järgima asjakohaseid riiklikke spetsifikatsioone ja eeskirju, tugevdama tulekahju avariilampide jaotusliini kaitset ja juhtmete valikut, ostma ja kasutama rangelt riiklikele standarditele vastavaid tooteid, juhtmeid ja kaableid ning tegema head tööd jaotusliini tulekaitse.

4 、 Tulekahju avariilampide tõhusus ja paigutus.

Ehituseeskirja punktis 11.3.2 on sätestatud, et ehitiste tulekahju avariivalgustuslampide valgustus peab vastama järgmistele nõuetele:
1. Evakuatsioonikäigu maapinna madala taseme valgustus ei tohi olla väiksem kui 0,5 lx;
2. Maapinna madala taseme valgustus tihedalt asustatud kohtades ei tohi olla väiksem kui 1LX;
3. Trepikoja madalal tasemel valgustus ei tohi olla väiksem kui 5lx;
4. Tuletõrjeruumi, tuletõrjepumbaruumi, iseseisva generaatoriruumi, elektrijaotusruumi, suitsutõrje- ja suitsuväljatõmberuumi ning muude ruumide, mis peavad tulekahju korral veel normaalselt töötama, tuletõrje avariivalgustus peab siiski tagama normaalse valgustuse. valgustus.

Ehituseeskirjade punkt 11.3.3 näeb ette, et tulekahju avariilambid tuleb paigaldada seina ülaossa, lakke või väljapääsu ülaossa.

Ehituseeskirja punktis 11.3.4 on sätestatud, et valguse evakuatsioonimärguannete paigaldamine peab vastama järgmistele sätetele:
1. "Avariiväljapääs" tuleb kasutada tähisena vahetult avariiväljapääsu ja evakuatsiooniukse kohal;

2. Evakuatsioonikäiguraja äärde paigutatud valguse evakuatsioonimärguanded peavad olema paigaldatud seinale evakuatsioonitee ja selle nurga juures maapinnast alla 1 m ning valguse evakuatsioonimärguannete vaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 20 m.Koti kõnnitee puhul ei tohi see olla suurem kui 10 m ja kõnnitee nurgaalal ei tohi see olla suurem kui 1 m.Maapinnale paigaldatud avariituled peavad tagama pideva vaatenurga ja vahe ei tohi olla suurem kui 5 m.

Praegu ilmnevad tulekahju avariilampide tõhususes ja paigutuses sageli järgmised viis probleemi: esiteks, tulekahju avariilambid tuleks seada vastavatesse osadesse, mis ei ole seatud;Teiseks on tulekahju avariivalgustuse lampide asukoht liiga madal, nende arv on ebapiisav ja valgustus ei vasta spetsifikatsiooni nõuetele;Kolmandaks, evakuatsiooniteele paigaldatud tulekahju avarii märgituled ei ole paigaldatud seinale alla 1 m, paigaldusasend on liiga kõrge ja vahekaugus on liiga suur, mis ületab spetsifikatsioonis nõutud 20 m vahekaugust, eriti koti kõnniteel. ja kõnnitee nurgaala, lampide arv on ebapiisav ja vahekaugus liiga suur;Neljandaks näitab tulekahju hädaolukorra märk valet suunda ega saa õigesti näidata evakuatsioonisuunda;Viiendaks ei tohiks paigaldada maapealse valgustuse või valgustite evakueerimise märguandemärke või kuigi need on paigaldatud, ei saa need tagada visuaalset järjepidevust.

Eeltoodud probleemide esinemise vältimiseks peab tulejärelevalve organisatsioon tugevdama ehitusobjekti järelevalvet ja kontrolli, leidma õigeaegselt probleemid ja lõpetama ebaseadusliku ehitamise.Samal ajal on vaja rangelt kontrollida vastuvõtmist, et tagada tulekahju avariilampide tõhususe vastavus standardile ja paigas.

5 、 Tulekahju avariilampide tootekvaliteet.
2007. aastal viis provints läbi tulekustutustoodete järelevalvet ja pistelist kontrolli.Kokku valiti välja 19 tulekustutusavariivalgustustoodete partiid ja ainult 4 partiid tooteid kvalifitseeriti ning proovide võtmise määr oli vaid 21%.Punktkontrolli tulemused näitavad, et tulekahju avariivalgustustoodetel on peamiselt järgmised probleemid: esiteks ei vasta akude kasutamine standardnõuetele.Näiteks: pliiaku, kolm akut puuduvad või ei vasta sertifitseerimiskontrolli akule;Teiseks on aku võimsus madal ja hädaabi aeg ei vasta standardile;Kolmandaks, ülelaadimise ja ülelaadimise kaitse ahelad ei täida oma rolli.Selle põhjuseks on peamiselt asjaolu, et mõned tootjad muudavad valmistoodete vooluahelaid ilma loata, et vähendada kulusid, ning lihtsustavad ülelaadimise ja ülelaadimise kaitse ahelaid või ei seadista neid;Neljandaks, pinna heledus hädaolukorras ei vasta standardnõuetele, heledus on ebaühtlane ja vahe on liiga suur.

Riiklikud standardid tuleohutusmärgid gb13495 ja tulekahju avariilambid GB17945 on kehtestanud selged sätted tulekahju avariilampide tehniliste parameetrite, komponentide toimimise, spetsifikatsioonide ja mudelite kohta.Praegu ei vasta osa turule toodetud ja müüdavatest tulekahju avariilampidest turulepääsu nõuetele ega ole saanud vastavat riiklikku tüübikontrolli aruannet.Mõned tooted ei vasta toote konsistentsi standarditele ja mõned tooted ei läbi toimivustesti.Mõned illegaalsed tootjad, müüjad ja isegi võltsitud kontrolliaruanded toodavad ja müüvad võltsitud ja nigelaid tooteid või ebaharilikke tooteid, mis häirib tõsiselt tuletõrjetoodete turgu.

Seetõttu peab tuletõrjejärelevalve organisatsioon kooskõlas tulekaitseseaduse ja tootekvaliteedi seaduse asjakohaste sätetega tugevdama tulekahju avariilampide tootekvaliteedi järelevalvet ja pistelist kontrolli, tõsiselt uurima ja tegelema ebaseadusliku tootmis- ja müügikäitumisega. turu pistelise kontrolli ja kohapealse kontrolli kaudu, et puhastada tuletoote turgu.


Postitusaeg: 19. märts 2022
Whatsapp
Emaili saatma